B737-800 发表于 2024-1-7 01:37:15

737-700APU的火警信号为什么要延时7秒送出?

737-700APU的火警信号为什么要延时7秒送出?





asdxss 发表于 2024-1-7 23:20:54

APU的不是双环路吗,看图我是一点看不懂https://app.airacm.com/public/emotion/face_032.png

B737-800 发表于 2024-1-8 16:04:51

asdxss 发表于 2024-01-07 23:20
APU的不是双环路吗,看图我是一点看不懂

这个是P8和P28面板的火警电门信号,操作任何一个手柄都会使AGCU跳闸APB

B737-800 发表于 2024-1-8 16:07:57

asdxss 发表于 2024-01-07 23:20
APU的不是双环路吗,看图我是一点看不懂

不过不理解的是,为什么这个火警信号为什么要延7秒才送出?不应该是立即送出跳掉APB吗

B737-800 发表于 2024-1-15 01:46:49

页: [1]