一.执行标准
《GJB181A-2003飞机供电特性》
《GJB572飞机地面电源供电特性及一般要求》
《MH/T6018地面静态电源》 《MIL-STD-704EAIRCRAFTELECTRICPOWERCHARACTERISTICS》 《ISO6858飞机地面支援电源一般要求》 《DFS400航空电源特性》
二.产品特点
1、输出频率500Hz~900Hz大范围可调整,频率步进值0.1Hz。
2、输出线电压调节范围由用户指定,电压调节分辨率0.1V。
3、中文LED显示,操作便捷。
4、输入电源为单相220V,电缆长度3米,通过三极插座引入。
5、电源为便携式机箱结构、柜式、推车式多种形式供用户选择。
三.规格及技术参数
容量 | 500VA -10KVA | 10KVA-100KVA | 输入 | 相数 | 单相 | 三相 | 额定电压 | 220V | 380V | 电压范围 | 198V~242V | 342~418V | 频率 | 50Hz±5% | 输出 | 相数 | 单相 | 三相四线 | 额定电压 | 115V | 200V | 电压调节范围 | 10V~150V | 17V~260V | 稳压精度 | ≤±1%FS(注:FS含义为满量程) | 电压调节分辨率 | 0.1V | 电压调制 | <2.5V(rms) | 电压不平衡 | 1V | 额定频率 | 800Hz | 频率设置范围 | 500Hz~900Hz | 稳频精度 | ±0.01%FS | 频率调节分辨率 | 0.1Hz | 动态特性 | 超调量及恢复时间满足GJB572要求 | 交流畸变系数 | 正弦波,THD<2%(线性负载测试) | 电压波峰系数 | 1.414±0.05 | 相位差 | 1/3不平衡负载120°±2° 完全不平衡负载120°±3° | 功率因数 | 0.8 | 适应负载 | 无限制,容性、感性等非线性负载降额使用 | 过载能力 | 125%电流,5s | 源调整率 | ±1%FS | 负载调整率 | ±1%FS | 显示 | 操作显示 | 按钮操作,LED显示 | 电压显示精度 | ±1%FS | 电流显示精度 | ±2%FS | 频率显示精度 | ±0.1%FS | 保护 | 类别 | 输入过、欠压,输出过压、过流缺相,内部过热 | 可靠性 | MTBF | 1.0×105h | MTTR | 0.5h | 综合 特性 | 效率 | >80% | 噪音 | <55dB | 进出线方式 | 背部进出线 | 冷却方式 | 风冷 | 进出风 | 前部进风,背部出风 | 防护等级 | IP20 | 环境 | 工作温度(存储温度) | -5℃~40℃(-15℃~50℃) | 湿度 | ≤90% | 海拔高度 | ≤2000m |
|